病理科平面图,请大家指点。

学浅 离线

帖子:2053
粉蓝豆:79
经验:3125
注册时间:2008-06-01
加关注  |  发消息
楼主 发表于 2012-05-23 22:50|举报|关注(0)
浏览排序[ 顺序 逆序 楼主 支持 精彩 ]  快捷回复
病理科平面图,请大家指点。图1
名称:图1
描述:病理科平面图

 

标签:病理科平面图初稿
0
×参考诊断
医院初步设计图纸,请大家帮我出主意

学浅 离线

帖子:2053
粉蓝豆:79
经验:3125
注册时间:2008-06-01
加关注  |  发消息
1 楼    发表于2012-05-23 22:52:58举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

图中的标本收集、诊断、细胞室现在是一个大间,可以任意分隔布局。标本收集的顶端是大厅过道。

0
回复

学浅 离线

帖子:2053
粉蓝豆:79
经验:3125
注册时间:2008-06-01
加关注  |  发消息
2 楼    发表于2012-05-23 22:54:48举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

取材室、制片室是实际在使用的部分,其余可以任意调整。

0
回复

200406 离线

帖子:1385
粉蓝豆:145
经验:2735
注册时间:2011-08-08
加关注  |  发消息
3 楼    发表于2012-05-23 23:50:52举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

你的流程不对,没分清功能区(清洁、半污染、污染区)。上半部分中诊断室、主任办公室、更衣室应放在下半部分,而上半部分先收标本接下来应接取材室、下半制片室(可安排在一间)即污染区,最后常规技术室、分子病理即半污染区。下半统统是清洁区包括诊断室、档案室、主任办公室、更衣室。

 

3

liguoxia..

zaxyyblk

18033897..
回复

200406 离线

帖子:1385
粉蓝豆:145
经验:2735
注册时间:2011-08-08
加关注  |  发消息
4 楼    发表于2012-05-23 23:53:08举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
下半(细胞)制片室。
0
回复

kint123 离线

帖子:1611
粉蓝豆:238
经验:2086
注册时间:2009-01-31
加关注  |  发消息
5 楼    发表于2012-05-24 06:52:51举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

 取材室的通风怎么走的?

0
回复
signature
The More We See, The Less We Know!

Liu_Aijun 离线

帖子:1292
粉蓝豆:119
经验:1678
注册时间:2008-04-14
加关注  |  发消息
6 楼    发表于2012-05-24 23:27:15举报|引用
返回顶部 | 快捷回复
引用 3 楼 200406 在 2012-05-23 23:50:52 的发言:

你的流程不对,没分清功能区(清洁、半污染、污染区)。上半部分中诊断室、主任办公室、更衣室应放在下半部分,而上半部分先收标本接下来应接取材室、下半制片室(可安排在一间)即污染区,最后常规技术室、分子病理即半污染区。下半统统是清洁区包括诊断室、档案室、主任办公室、更衣室。

 

最好按照工作流程合理分区。诊断室的位置显然不合适,不应夹在两个污染区之间。

0
回复
signature
If you have great talents, industry will improve them; if you have but moderate abilities, industry will supply their deficiency. 如果你很有天赋,勤勉会使其更加完美;如果你能力一般,勤勉会补足其缺陷。

月新 离线

帖子:528
粉蓝豆:1313
经验:547
注册时间:2006-10-05
加关注  |  发消息
7 楼    发表于2012-05-24 23:59:59举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

要 分清功能区清洁、半污染、污染区

0
回复

wfbjwt 离线

帖子:6628
粉蓝豆:163
经验:7418
注册时间:2006-10-08
加关注  |  发消息
8 楼    发表于2012-05-26 15:53:52举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

是存在一些污染问题。

0
回复
signature
嫁人就嫁灰太狼,学习要上华夏网。

hxxtl 离线

帖子:709
粉蓝豆:565
经验:3217
注册时间:2009-01-07
加关注  |  发消息
9 楼    发表于2012-12-13 12:16:04举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

要 分清功能区清洁、半污染、污染区。才能设计图纸。

 

0
回复
signature
集腋成裘 厚积薄发

新学生 离线

帖子:60
粉蓝豆:1
经验:84
注册时间:2008-08-26
加关注  |  发消息
10 楼    发表于2013-03-26 11:18:10举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

房间功能区域乱套,洁净与污染全混在一起。验收检查肯定不合格

0
回复

蓝宝石6628 离线

帖子:16787
粉蓝豆:321
经验:17245
注册时间:2012-03-30
加关注  |  发消息
11 楼    发表于2013-03-26 13:08:16举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

0
回复
signature
乐观向上,不断进取!

maoshuqing 离线

帖子:25
粉蓝豆:1
经验:30
注册时间:2011-11-07
加关注  |  发消息
12 楼    发表于2013-04-04 21:15:21举报|引用
返回顶部 | 快捷回复

我们医院就一间诊断室,一间取材室,也没有通风设备

 